原有讨论楼主的现状:有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦
原有讨论楼主的现状:
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html
我的问题:
这两台水泵是否需要同时启动,可否先后启动?
因为我也没有看原来的帖子,都顶到十几页了,刚吃完饭,闲来无事,我来开个帖子,大家来讨论。
12楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-18 14:38 软启动有几种情况:一是 机械不允许直接启动,要启动平缓;二是 系统容量不允许直接启动,直接启动会是 …明白人另一个!
回复
13楼
对于重要设备,比如说多台排水泵,我都做了直接启动。
一是怕软启动器的故障,二是怕软启动时间太长,情况不允许。
回复
14楼
本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2013-10-18 15:09 编辑
其实,水泵是最适合用软启动的设备!
回复
15楼
zigj 发表于 2013-10-18 14:00 能否起动取决于是否能克服负载的静阻转矩,而电机的输出转矩是和电机端电压的平方成正比的。使用软起动器 …干脆再细说下:软启动器,降低启动电流,为什么会降低起动转矩?降低了气动转矩,对电机启动有什么影响?咋7楼的疑问被无视了。
回复
16楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-18 15:08 其实,水泵是最适合用软启动的设备!为啥?
回复
17楼
xinye10 发表于 2013-10-18 15:50 为啥?水泵的静阻转矩是很小的,你可以看手册,也可以从实际工作中得出经验!
回复
18楼
两台这么大的水泵,一般不会同时启动,特殊情况除外,当然也会延时启动2#泵的,过电流的情况也不存在,同时,我们做这种水泵,绝大多数都是一用一备,一台出故障了才启动另一台,所以也没有两台同时启动的可能,设计是不允许的,同时手动也不会启动不了第二台泵哈!
回复
19楼
zigj 发表于 2013-10-18 14:00 能否起动取决于是否能克服负载的静阻转矩,而电机的输出转矩是和电机端电压的平方成正比的。使用软起动器 …说的很清楚了 我也支持直接起动尝试一下
回复
20楼
要是我的的话我直接上两台高压电机,直接启动,可能花费还要省下来一些!
回复
21楼
1、全压起动(直启)的起动转矩比软起大,这个道理居然有人说反了。
2、在不考虑对系统冲击的情况下,直启是没问题的,看参数应该起动压降还不至于低到接触器分闸。
3、如要考虑对其他负荷的影响,一定会超标。
4、实际工程上完全没必要考虑两台电机同启,差不了多少时间。而且原设计是否有考虑,软启时间是可调的,也就是在满足系统电压波动不超标的情况下可尽可能加大起动电流而减少起动时间。当系统可接受的起动电流一定的情况下,两台同启和分启实际最终起动时间是差不多的。