原有讨论楼主的现状:有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦
原有讨论楼主的现状:
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html
我的问题:
这两台水泵是否需要同时启动,可否先后启动?
因为我也没有看原来的帖子,都顶到十几页了,刚吃完饭,闲来无事,我来开个帖子,大家来讨论。
2楼
如果是同时启动两台250kW的电动机,1600kVA的变压器,应该问题不大。
问题来了,这里还有其他负荷没有?如果有,选择低电压释放的接触器,
这样即使母线压降65%以下,也不会有什么问题。
看楼主的意思,还用了软启动,母线电压不会拉低,而且600米的供电距离。
回复
3楼
我觉得应该是分开启动,既然第一台能够启动,那说明软启动的选择是没有问题的。
第二台启动不了,是什么原因?变压器过流保护还是其他?
如果单纯是启动不了,是不是软启动器的问题?
如果排除软启动器的问题,那应该就是电动机的端电压不够了。
回复
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-18 13:33 我觉得应该是分开启动,既然第一台能够启动,那说明软启动的选择是没有问题的。第二台启动不了,是什么原 …这个时候有两种选择:第二胎软启动器重新设置,启动倍数设置高一点,160kVA的变压器,貌似原帖子说启动电流1200A,250的水泵,额定电流应该在500左右,也就是说启动倍数2.5左右,现在把启动电流设置在4倍,相比于直接启动,也就是250*4/7=140kW,完全没有问题。也几乎可以不考虑母线压降的问题。还有一种方案,直接启动,600m的电缆了,也相当于一个小软启动了!
回复
5楼
还有,这么设置变电所是有问题的,两台这么大水泵,600米的距离了。
为什么不就近设置变电所?
回复
6楼
不是专用变压器的话,电压多半低了。
回复
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-18 13:30 如果是同时启动两台250kW的电动机,1600kVA的变压器,应该问题不大。问题来了,这里还有其他负荷没有?如 …拉低这么多,要不要考虑过热的问题?
回复
8楼
能否起动取决于是否能克服负载的静阻转矩,而电机的输出转矩是和电机端电压的平方成正比的。
使用软起动器降低了起动电流,从而减小了线路的压降,提高了电机端电压。但是软启动器的使用,又降低了起动转矩。这里就有个矛盾的平衡点。
本题目的供电方案,这么远的低压供电距离本身就不合理。如果硬要解决的话,加大供电导体的截面,降低线路损失,是一个方法,但是本题的截面已经很大了。。。 试试直接起动也是一个办法。
回复
9楼
zigj 发表于 2013-10-18 14:00 能否起动取决于是否能克服负载的静阻转矩,而电机的输出转矩是和电机端电压的平方成正比的。使用软起动器 …明白人一个!
回复
10楼
本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2013-10-18 14:57 编辑
软启动有几种情况:
一是 机械不允许直接启动,要启动平缓;
二是 系统容量不允许直接启动,直接启动会使系统压降太大。
但是软启动有一个问题:
就是牺牲了自己的启动。
所以慎用软启动,如果机械没有要求的情况下!
回复
11楼
第一,水泵一般不会要求同时启动。这个命题不存在。第二,这样远的距离还是建议增设专用变压器。如果考虑是零时使用,有软启影响不是很大,必然最大负荷没有超过变压器的1/3。估计是排水用泵,才有此设计。
回复