本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-19 19:01 编辑 看下图,谈谈混凝土质量问题。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-19 19:01 编辑

看下图,谈谈混凝土质量问题。

P161013_14.41.jpg


P161013_14.56.jpg


P161013_14.56_[01].jpg


P171013_14.12.jpg


P171013_14.12_[01].jpg


P171013_14.12_[02].jpg

免费打赏
我肥来了
2013年10月18日 12:08:57
2楼
一.第一张,板的钢筋外露了,保护层的厚度不够,第二 ,三张也是如此,都能看得见钢筋的轮廓了。只能说施工质量太差了。
二.箍筋有一定的锈蚀,看上去锈斑挺多的。
三.第四张图的模板,似乎是强行扳断的。而且混凝土的成型也不好,出现了孔洞。混凝土棱角也有缺失,板的平整度也不够。
四.现场模板堆放太乱了,管理的问题
回复
duanaihuihui
2013年10月18日 13:31:01
3楼
对于前三张图我实习的时候是见过的,当时的原因是混凝土的坍落度太大造成的,不知道你的是什么原因造成的。
处理方法可以请设计方解决
回复
jyb1989
2013年10月18日 15:50:18
4楼
明显板筋外露了,方格网清晰可见
回复
andyxhyouxi
2013年10月18日 17:15:55
5楼
:lol你们的工人怕钢筋在混凝土里面闷着难受,故意给他露出来凉快凉快啊!露筋有两种可能:一是钢筋定位没做好。二是偷工减料,板混凝土的厚度达不到,也就是混凝土打少了。
回复
zsj13665032100
2013年10月19日 10:51:55
6楼
顶板厚度不足