水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
12楼
那你的罐子得多大?对于小流量小距离可能好些,那大流量大距离的呢?关键是水池跟机房不在一起,有个40、50米距离,机房标高高于池底;另一个机房与水池距离120m左右,高差1.8m左右而且流量很大。现在的设想是采用自吸式水泵,关键自吸式水泵的可靠度怎么样,有没有以防万一的安全保障措施。
回复
13楼
huangzhimin 发表于 2013-10-17 11:46 1、泵房采用半地下式;2、增设抽真空系统;3、采用自吸水泵。1、3的想法在考虑范围内,第2个方法具体怎么个系统操作能给介绍下吗?还有就是刚刚说的担心的是自吸式水泵的可靠性问题,因为这个泵是循环泵存在停后再启动的问题,如何保证再次启动的时候不吸入空气。
回复
14楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 10:07 1、3的想法在考虑范围内,第2个方法具体怎么个系统操作能给介绍下吗?还有就是刚刚说的担心的是自吸式水泵 …水泵真空充水系统可参见:给水排水设计手册(红本)/第3册城镇给水(第二版)/第336页5.3.3真空充水系统及设备/有关内容。
回复
15楼
谢谢啦,找来看看
回复
16楼
装个底阀,再装个液位计保证不会抽空就行了。
回复
17楼
高规建归均明确消防水泵要自灌吸水。可以将泵房整体降下去。或者水池容积足够的画,满足自灌的水位座位最低水位也可以。
回复
18楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 10:03 那你的罐子得多大?对于小流量小距离可能好些,那大流量大距离的呢?关键是水池跟机房不在一起,有个40、50 …额!!这是由多坑啊!机房地面标高高于池底!那么你水泵这么自灌???
回复
19楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 10:03 那你的罐子得多大?对于小流量小距离可能好些,那大流量大距离的呢?关键是水池跟机房不在一起,有个40、50 …额!!这是由多坑啊!机房地面标高高于池底!那么你水泵这么自灌???
回复
20楼
hydrogen65 发表于 2013-10-18 12:34 装个底阀,再装个液位计保证不会抽空就行了。有产品厂家吗
回复
21楼
hydrogen65 发表于 2013-10-18 12:34 装个底阀,再装个液位计保证不会抽空就行了。你这个装底阀,装液位计,还要装罐子咯,那这个罐子多大?吸水管长度要120m
回复