水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌如何处理
hzlan_ch
hzlan_ch Lv.4
2013年10月15日 10:08:29
只看楼主

水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?

水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
帝王灬枫
2013年10月15日 13:31:29
2楼
额!!!这怎么办?
回复
zhaozhixue123
2013年10月15日 15:58:06
3楼
我也遇到过这种情况。。。最后找的我的老师给解决的。
回复
lulu9512
2013年10月15日 16:26:33
4楼
zhaozhixue123 发表于 2013-10-15 15:58 我也遇到过这种情况。。。最后找的我的老师给解决的。怎么解决的?能否说一下。
回复
hzlan_ch
2013年10月16日 10:41:46
5楼
zhaozhixue123 发表于 2013-10-15 15:58 我也遇到过这种情况。。。最后找的我的老师给解决的。怎么解决的?大家一起学习一下
回复
yinhui1980
2013年10月16日 16:24:00
6楼
呵呵 简单的就是吧 水池的容积增加个10%,就好了
回复
lchals
2013年10月16日 17:23:51
7楼
学习了,谢谢
回复
xiekailing
2013年10月17日 09:06:14
8楼
装个真空泵~
回复
ulfnsse
2013年10月17日 11:30:57
9楼
底于池底不要紧,关键不能低于水位呀。你这是用在什么地方呀?特别重要的,设真空泵。一般的什么用水就看水泵的底阀。不然老是要灌水,就看管道有多长和底阀漏水大不。
回复
huangzhimin
2013年10月17日 11:46:16
10楼
1、泵房采用半地下式;
2、增设抽真空系统;
3、采用自吸水泵。
回复
lichangan1000
2013年10月18日 09:36:29
11楼
我来谈谈
这么简单的问题,学校没学过?水池边设一辅助水罐。水泵吸水管接自水罐,水罐另一端接到水池。
水泵启动,抽吸罐内水,并形成负压,水池水在大气压作用下进水罐。
连续。
回复

相关推荐