水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌,想采用自吸式水泵,有哪些水泵、配件或方法能保证水泵不吸入空气?
22楼
或者直接把水泵装在水池下面,抽到120m远的机房里进行循环处理
回复
23楼
我真无语:
吸水管120m,还真没听说过。方案不合理!!!
回复
24楼
水池底低于水泵吸水管,无法形成自灌
这个不一定吧,只要水池1/3处的水位比水泵放气孔高就可以了吧,一般情况下,水池底都比水泵低。
回复
25楼
选着什么泵不要紧,主要是水位能否高于水泵,如保证水位,选着什么泵不是什么难题
回复
26楼
1、泵房采用半地下式;
2、增设抽真空系统;
3、采用自吸水泵。
4、增设引水罐,水泵吸水管接自引水罐,水罐另一端接到水池。
水泵启动,抽吸罐内水,并形成负压,水池水在大气压作用下进水罐
回复
27楼
学习了,谢谢
回复
28楼
hzlan_ch 发表于 2013-10-18 16:03 你这个装底阀,装液位计,还要装罐子咯,那这个罐子多大?吸水管长度要120m呃,也不知这样做行不行。泵的吸水管装个底阀,这样泵停了后吸水管还充满水,下次再启动时也不用灌水了。液位计控制泵的运行和停止,当水池液位低到一定的时候,泵就停止,保证泵不会空转。底阀和液位计都是很常见的东西,随便搜一下都大把的。
回复
29楼
新手进来涨姿势了。:lol
回复
30楼
泵房采用半地下式;增设抽真空系统;沿江自来水场的取水点在江心,泵房在堤坝外为地下式,采用抽真空系统。
回复
31楼
还没做过这样的呢
回复