甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)
甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)
32楼
感觉这样做很别扭。
回复
33楼
需要经过流量计算验算,雨水口的流量是否满足要求。
单箅雨水口一般是20L/s 学习了,多来看看赚点币
回复
34楼
只有标高足够,距离不超规范没什么不可以的。
回复
35楼
你们要跟甲方建议一下,这方法虽然没有问题,但是要考虑末端d300的管径能不能满足小区雨水流量,如果真满足的话计算一下满流情况下雨水管道的流速,一般要考虑小区道路坡度,小区内雨水管不宜覆土过深;
回复
36楼
见过这么做,但是你确定是雨水吗?有些小区雨水、污水不能直接入市政管道
回复
37楼
单栋建筑可以,小区一般不这么做,原因是雨水口连接管流量与埋深限制
回复
38楼
同意沙发。标高够接就行
回复
39楼
觉得应该综合考虑雨水管的管径和坡度,以及雨水口的形式计算出雨水口的最大泄水能力,然后再考虑可否接入吧
回复
40楼
其实没怎么听懂,不过还是学习!
回复
41楼
来学习下~~
回复