鸿业管线雨水口连接管连接管,操作没有问题但有些雨水管太长例如平面3.8m,但是查看特性是50多米。
设计老八校
2020年10月31日 11:26:25
只看楼主

鸿业管线雨水口连接管,连接雨水管操作都没有问题。但是有些雨水管太长,例如平面3.8m,但是查看特性是50多米。我感觉应该是Z方向的问题,但是应该怎么避免Z方向的问题。统计管线长度也是按照50多米统计的,要是工程小还可以逐个查找但是工程大一点就会很麻烦,求助各位大神有什么好的方法,还是说我的操作有问题。

2020年11月04日 17:31:29
2楼

你应该是连接管移动过,导致标高变化太大,重新连接试试

设计老八校:我也以为是这样,重新连接有的会变正常,但有一些还是不行,感觉是布雨水斗时参考线的标高的问题。但是怎么才能避免呢这种问题。大神

回复
zzjjzz3
2022年10月09日 11:31:00
3楼

Z轴的原因,两点之间的Z坐标相差过大。

回复

相关推荐