在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下: 本人理解三种情况可以不设置溢流口: 第一,外檐天沟排水 第二,可直接散水的屋面雨水 第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。
在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下:
本人理解三种情况可以不设置溢流口:
第一,外檐天沟排水
第二,可直接散水的屋面雨水
第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。
针对那些有女儿墙的屋面雨排水,不属于上面三种情况,均需要考虑设置溢流雨排水。
不知道大家的看法如何?欢迎大家评论~