关于建筑屋面雨水的溢流口设置问题
yunyun
yunyun Lv.4
2022年01月17日 10:03:06
只看楼主

在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下: 本人理解三种情况可以不设置溢流口: 第一,外檐天沟排水 第二,可直接散水的屋面雨水 第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。

在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下:1642384403(1).png

本人理解三种情况可以不设置溢流口:

第一,外檐天沟排水

第二,可直接散水的屋面雨水

第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。

针对那些有女儿墙的屋面雨排水,不属于上面三种情况,均需要考虑设置溢流雨排水。

不知道大家的看法如何?欢迎大家评论~

免费打赏
dljjlq
2022年01月19日 17:21:13
2楼

个人觉得一般能方便设置溢流口的都会增设溢流口,即使管道已经满足100年重现期的雨水设计流量。

回复
扛驴狂奔
2022年01月20日 10:24:42
3楼

原来都说大于100年可以不设置溢流口,可是仔细阅读规范,只说了内排水系统当大于100年时才不设置溢流口。

回复
竹雨轩
2022年01月28日 15:55:46
4楼

我觉得按规范的意思就是100年的重现期设计就满足了溢流的系统流量,可以不设置溢流口

回复

相关推荐

APP内打开