甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)
甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)
22楼
抠门又不懂的甲方很让人头疼!只是楼顶小面积的雨水排入雨水口的话是可以的。
回复
23楼
有这样做的吧··················
回复
24楼
直接接到市政管道上不就更好
回复
25楼
路过看看学习学习
回复
26楼
一般不会出这种把用户管接到雨水口里的图的。不过看现场,常常会看到雨水口里有用户管接入。
尽量还是不要做成雨水口串联的,后期很容易堵了,能做井还是做井,试着跟甲方沟通吧。
4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。
4.7.4 雨水口深度不宜大于lm,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。
回复
27楼
这个应该是有问题的,雨水口没有那功能 。
回复
28楼
9#说的不错
回复
29楼
雨水口只能串联三个,超过三个就要做检查井了,而且有些地方,排到市政井前必须做水质检查井的。
回复
30楼
有这种做法,安置区里面会这样做
回复
31楼
最终都是到市政管道里,少做点井不是更好,但要考虑雨水口的连接管尺寸
回复