甲方要求将出户的雨水管不做井直接接到道路上的雨水口里,有这么做过的经验分享么
blaque
blaque Lv.4
2013年10月12日 10:16:46
只看楼主

甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)

甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)
小草瑜
2013年10月26日 12:47:47
12楼
我也遇到了这样的奇葩问题
回复
whfkhl
2014年02月19日 13:27:23
13楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yuanyuanzzu
2014年02月21日 11:24:24
14楼
我觉得这样不好,如果流量大了,多个支管汇集或是连接管管径过大,雨水口不一定安装的了。
回复
lwk19902013
2014年02月21日 15:02:59
15楼
如果小区的雨水汇集范围在市政管网的范围内,那么市政管网的管径坡度什么的就能满足,然后主要就是看小区的雨水流量是否大于或者小于雨水口的排水能力,因为雨水口的连接管一般是DN200,0.01,若大于此排水能力而且非要这么做的话,只有适当放大管径或者加大坡度;若雨水口的管线能满足其小区流量,则可以这么做的。
楼主,一般市政雨水管线都有预留管的啊,为什么非要接到雨水口的管线里呢。
回复
yuanqingkun2012
2014年02月22日 08:35:38
16楼
以我们设计院而言,在设计市政管网时会在道路间隔一定的距离设置接入管,即住宅片区内的雨水管接入其中。所以,一般都是会接到预留出的管子里,当然如果前期市政管网没有预留则就直接接入检查井就可以。
对于直接接入雨水口的做法,可行,但不建议。因为尤其是雨季,或南方地区,本身雨水口只负责收集道路或周边绿化带的径流,如用户也接入势必会造成雨水口溢满。建议还是接入雨水检查井。本人观点,供采纳。
回复
dbss0511
2014年02月24日 16:31:38
17楼
如果一直串联到市政雨水井的话,会否在最后汇水太大
回复
冷霜秋
2014年02月25日 17:15:02
18楼
周围找找预留的雨水支管,就是起这个作用的
回复
yq12138
2014年02月26日 09:52:55
19楼
做是可以这样做,但是……问题是雨水口受纳量是有限的,价值雨量大时很难满足,容易溢流
回复
edward214
2014年02月27日 10:50:35
20楼
学到很多东西~~
回复
bingzhinvshen1223
2014年02月27日 12:53:43
21楼
来看看~学习咯~
回复

相关推荐

APP内打开