甲方要求将出户的雨水管不做井直接接到道路上的雨水口里,有这么做过的经验分享么
blaque
blaque Lv.4
2013年10月12日 10:16:46
只看楼主

甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)

甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)
免费打赏
ulfnsse
2013年10月14日 14:15:44
2楼
这种做法一般没有什么问题,主要是看距离和埋深。
回复
wangsen84
2013年10月14日 16:51:35
3楼
一遍少量的,我们经常这么做。尤其是改造项目。
回复
lipengxin0517
2013年10月18日 17:28:17
4楼
第一次听说这种奇葩的做法
回复
p19890812
2013年10月19日 16:40:19
5楼
很少这么做
回复
blaque
2013年10月24日 16:40:28
6楼
难道没有人做过这种的么,那为什么甲方说这种做法常见呢
回复
ganjueqingsong
2013年10月25日 09:12:51
7楼
市政设计的时候 应该有考虑这一片的雨量 可以这么做
回复
lalalee1121
2013年10月25日 10:22:46
8楼
可以这么做 ~~
回复
在水一方oo
2013年10月25日 15:25:13
9楼
需要经过流量计算验算,雨水口的流量是否满足要求。
单箅雨水口一般是20L/s,如果接入出户的雨水管,汇水面积增大,20L/s很难满足要求
回复
ma_
2013年10月25日 16:02:35
10楼
学习了,多来看看赚点币
回复
曼陀罗
2013年10月25日 17:09:59
11楼
好像一般都是先接进雨水井吧
回复