预应力张拉及钢绞线穿束问题
seaders
seaders Lv.5
2013年10月12日 08:50:42
来自于铁路工程
只看楼主

在工地接触张拉一段时间,现在有几个问题,向论坛内的前辈求教一下,1, 后张法简支箱梁里面,有没有规定钢绞线的分批穿束问题,一个孔道内能否穿不一个批号的钢绞线,同一孔道内钢绞线弹模允许差值有什么范围?2. 限位板的验收有什么规范要求,特别是对于限位槽深的误差要求是多少?

在工地接触张拉一段时间,现在有几个问题,向论坛内的前辈求教一下,
1, 后张法简支箱梁里面,有没有规定钢绞线的分批穿束问题,一个孔道内能否穿不一个批号的钢绞线,同一孔道内钢绞线弹模允许差值有什么范围?
2. 限位板的验收有什么规范要求,特别是对于限位槽深的误差要求是多少?


免费打赏
hiz_1314
2013年10月15日 22:30:51
2楼
不同批次的钢绞线要分批下料,如果钢绞线弹性模量不超过5GPA的可以用于同一孔道,不同的钢绞线直径要选用不同槽深的限位板的
回复
大卫磕巴菲儿
2013年10月22日 08:15:48
3楼
如果不这样做,会有拉断、夹片飞出等
回复
seaders
2013年10月22日 11:08:16
4楼
hiz_1314 发表于 2013-10-15 22:30 不同批次的钢绞线要分批下料,如果钢绞线弹性模量不超过5GPA的可以用于同一孔道,不同的钢绞线直径要选用不 …5GPA,从何而来啊
回复
施工老顽砼
2013年11月13日 12:35:45
5楼
往上提一下贴子。。。。。
回复
zxx1973
2014年01月05日 10:47:40
6楼
限位板深度对预应力影响很大,太深、太浅预应力都有损失。必须与钢绞线、锚具、夹片相匹配。