有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!
有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!
12楼
最好是SVG,跟随性和连续性更好,
回复
13楼
1、正在使用的产品,如果对电网没影响,不加电抗器也行。如要加装,就按1%订货吧,反正差不了多少钱;
2、不知你的产品是什么时候生产的,80年代后期一般在高压补偿已不用角接(系统内部发过文件的)。但电容器的参数已确定后,就不能改星接了,只能按原来的接线方式。反正也没规定说旧的角接产品要退运行。
回复
14楼
liu583829685 发表于 2013-10-12 09:32 最好是SVG,跟随性和连续性更好,人家抑制浪涌,也用SVG?
回复
15楼
只是抑制涌流,取1%可以。
回复
16楼
学习了!:)
回复
17楼
并联无功补偿电容器装置的串联电抗器有两类:一类叫做
阻尼电抗器,其电抗率一般为0.1%~1%,仅用于限制电容器组合闸瞬间的冲击涌流;另一类叫做
调谐电抗器,主要作为抑制谐波,对于5次及以上的谐波,取电抗率4%~6%,3次谐波取12%,等等。电抗器串联在电容器的总回路中,角形、星形都适用。
回复
18楼
国际大品牌还是做得专业多了,还提供仿真!
回复
19楼
上次一个项目,好像是诺基亚的,服务不错!
回复
20楼
电抗率与并联电容器的接线方式无关,与其容量有关;0.1%~1%之间,越大抑制涌流的效果越好。根据GB50227-2008之1.0.2条,新建、扩建项目,应采用星形连接,改建的话,应可用△连接的,但继电保护一定要做好,最好用星形的电容器组。
回复
21楼
学习了,顶顶顶
回复