高压电容补偿电抗器的电抗率如何确定
gulangyu_zhao
2013年10月10日 16:57:03
只看楼主

有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!

有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!
tiejialonghun
2013年10月11日 12:20:34
2楼
坐等高手回答!
回复
电气交流
2013年10月11日 12:46:11
3楼
如果仅仅是抑制涌流,选择1%可以了!
回复
电气交流
2013年10月11日 12:49:52
4楼
低压抑制五次谐波,选择7%
三次谐波,选择14%
原则就是XL/XC.>1/n*n
回复
红苹果
2013年10月11日 12:59:05
5楼
这玩意还真没计算过。。上次一个SVG工程也是厂家算好了的,不过那是滤波用的
回复
yuquan852
2013年10月11日 13:06:49
6楼
抑制涌流取1%吧
回复
电气交流
2013年10月11日 13:08:49
7楼
最好是SVG,跟随性和连续性更好,当然SVG比传统分步的好多了!
回复
lin419868291
2013年10月11日 16:50:11
8楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-11 13:08 最好是SVG,跟随性和连续性更好,当然SVG比传统分步的好多了!不懂,等高手
回复
电气交流
2013年10月11日 19:16:46
9楼
其实很多时候,电抗率厂家会根据需求来确定的!
比如说抑制涌流,三次谐波,五次谐波等等!
回复
电气交流
2013年10月11日 19:18:01
10楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-11 19:16 其实很多时候,电抗率厂家会根据需求来确定的!比如说抑制涌流,三次谐波,五次谐波等等!就是设计院的需求或者用在什么场合,有些什么设备,厂家会做配置的。当然有时候设计院是需要给出具体的招标要求!
回复
sx717
2013年10月12日 07:36:09
11楼
低压抑制五次谐波,选择7%
三次谐波,选择14%
回复

相关推荐

APP内打开