▆◣请教高压电容补偿柜电容好坏如何检测
imfocus
imfocus Lv.5
2006年07月10日 15:54:28
只看楼主

我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和运行经验的同仁帮忙解答一下,谢谢!

2006年07月10日 21:42:11
2楼
有同仁帮忙回答吗?谢谢!
回复
daijg8888
2006年07月11日 15:36:24
3楼
你说的"测电容极间电阻,都在1000V左右;各极对地电阻都在500V左右",看不懂,电阻怎么会有1000V,500V呢?
回复
lhdlgmz
2006年07月11日 16:31:29
4楼
1、电容瓷瓶有漏油痕迹的肯定不能用了。
2、如果运行中发现有“滋滋’声,说明电容器外部或内部有局部放电现象。如有“咕咕”声,说明电容器内部绝缘有
崩溃的先兆,在此情况下,应立即将电容器停止运行。
3、外壳膨胀又称鼓肚。当电容器内部产生电晕、击穿放电等异常时.油纸绝缘处在高电场下,会引起一系列物理、化学、电气效应,使绝缘芒化,使油分解。绝缘油分解时产生大量气体,使箱壳内部压力增大,造成箱壁塑性变形继而外鼓。当然,箱壁外鼓是有危险的,因为它使油面下降,散热条件恶化、绝缘强度降低,进一步引起内部击穿而发生爆破。
4、瓷套管破碎当然使绝缘强度降低,也易酿成事故。漏油将使油面下降,使引线和元件的上端露出油面,也将导致圾对箱壳放电或元件击穿。
5、测量电容值以帮助查找
回复
sdjnxhy88
2006年07月11日 19:54:57
5楼
10kV补偿采用三角形接法不可取!
回复
ljlhbljlhb
2006年07月12日 19:56:25
6楼
没有接触过高压补偿的,不过除了5楼兄的判断外,我认为有必要监测一下各相熔断器是否完好,我在维修低压时出现过类似情况.
回复
欢快的
2006年07月12日 22:23:54
7楼
还有就是是否安装电抗器等器件,由于电抗器的投入虽然抑制涌流和谐波但是有可能会产生串连或并联谐振。导致电抗器铁心振动而发出的声响。
回复
imfocus
2006年07月13日 08:53:49
8楼



对不起!笔误,已改,谢谢!
回复
imfocus
2006年07月13日 08:55:10
9楼


88年的老柜了,没办法1
回复
imfocus
2006年07月13日 23:38:14
10楼


没有安装电抗器
回复
hot2046
2006年07月14日 14:10:22
11楼
买个数字电容表 测一下每相的电容量
回复