▆◣请教高压电容补偿柜电容好坏如何检测
imfocus
imfocus Lv.5
2006年07月10日 15:54:28
只看楼主

我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和运行经验的同仁帮忙解答一下,谢谢!

2006年07月14日 19:12:49
12楼
或许是因为电容器使用时间太长了,容量衰减,损耗增大引起的吧。
回复
imfocus
2006年07月20日 14:24:36
13楼
经过以上方法检测未发现问题电容,决定分组通电试运行,让问题电容暴露出来,每次投三组电容其余将保险拔掉,第一组投,一上电就听见一声炸响,闪光从放电PT柜传出,A相电压降低至5V左右,其它电压不变,几秒钟后将电源停掉,放电后打开PT柜,发现A相PT出现裂痕,有内容物流出,PT炸毁,更换PT再通电运行其它组电容一切正常,最后将全部电容投上运行正常。查看坏PT发现其靠安装板处的裂痕附近有碳化痕迹,估计是对底板(地)放电产生的,前面放电声也应该是它产生的,而不是电容,该PT前期运行时就存在缺陷,只是最后一次通电将其彻底暴露出来。不过经过对电容的检测,也证明检测结果是正确的。
再次对以上的同仁的帮助表示感谢!
回复
cai111112
2008年08月20日 21:08:53
14楼
要知道电容器是否有坏,你可以检测其电流,与额定电流比较,要是有一相电流小或没有,则这电容器必定坏啦,要是外壳或面盖有鼓起也有可能坏!
回复

相关推荐

APP内打开