急!关于高压侧电容补偿的问题
ranbing2008
2008年06月02日 09:58:30
只看楼主

我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!

我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
tao631611
2008年06月02日 13:21:57
2楼
我不懂为什么会烧 但是要从0.78补偿到0.95 大概要1000KVA的电容吧
回复
djxmswb
2008年06月02日 14:23:39
3楼
电容保险的选择1.3--1.6Ie;老烧保险应该检查电容器是不是有问题.
回复