补偿电容短线引起高压停电问题
liu.si.jie123
2009年03月14日 10:53:57
只看楼主

我们施工现场的高压停电,供电所送了三次都没有送上,经过急修班排查是我单位变压器低压侧的补偿电容有一相被烧断,问题:1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈) 2、变压器跌落保险为什么不跌落?以上问题请知道的老师帮助分析一下谢谢!

我们施工现场的高压停电,供电所送了三次都没有送上,经过急修班排查是我单位变压器低压侧的补偿电容有一相被烧断,问题:1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈) 2、变压器跌落保险为什么不跌落?
以上问题请知道的老师帮助分析一下谢谢!
免费打赏
石大头
2009年03月14日 12:44:32
2楼
你变压器口的保险配置过大.产生越级跳闸!
回复
一指慢
2009年03月14日 20:34:14
3楼
“补偿电容有一相被烧断”?
“变压器跌落保险为什么不跌落?”
既然是烧断了,按理说对高压侧也没影响呀!
另:《补偿电容短线引起高压停电问题》(短线有多长呀?)
“我们施工现场的高压停电”
“变压器跌落保险为什么不跌落?”
那你处的高压是如何停的??
回复
xuxianjie
2009年03月14日 23:34:32
4楼
1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈)
答:电容补偿经常要进行投切,因为投切时有很大的冲击电流(20-50倍的冲击电流),加之现场温度的影响,接线热胀冷缩,要至少半年紧线一次,不然会造成松动.长时间发热后很容易氧化.
2、变压器跌落保险为什么不跌落?
答:这与你配合有关
回复