3年前为一钢厂做一10KV 3000kvar高压无功补偿柜,互感器做放电线圈用,当时由于图纸有误,误将电容器的中性点(星形点)接地,不知这样有何危险或不妥,请指教!
3年前为一钢厂做一10KV 3000kvar高压无功补偿柜,互感器做放电线圈用,当时由于图纸有误,误将电容器的中性点(星形点)接地,不知这样有何危险或不妥,请指教!
2楼
这种接线方式由于L-C震荡,在断路器分闸产生的过电压使得断路器重击穿,所以标准严格禁止。
回复
3楼
整个10kV系统的电容电流大幅度提高,对10kV系统接地故障影响很大。
回复
4楼
非常危险!
赶快更正!
回复
5楼
如果发生短路,中星点接地的话会有很大的电流;而中星点不接地的话短路电流只有额定电流的3倍。国家标准就是因为这个才规定高压电容必须接成中星点不接地的接法,这个在电容的标准中可以找到,只是我一时想不起哪个标准了,不好意思啊
回复
6楼
接地了呀?
呵呵
知道错了改了就算了,正常的时候星点没电,故障的时候比方说烧个电容什么的就坏了
把地线掐了就是了
别怕啊
哈哈
回复
7楼
多谢指教,改过先。