无语:我设计的基础被施工单位搞成这样!
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年10月09日 14:31:25
来自于地基基础
只看楼主

最近遇到了一个超级头疼,让我欲哭无泪的事。施工单位居然无视我的设计,把我设计的基础少砌了一层,难道他们数学不好吗? 图纸上是这设计的。 而施工单位却野蛮做成这个样子,有水的地方是混凝土.少砌了一层。 虽然无奈但是现在正在讨论怎么解决,你们遇到过这样的状况吗,感觉他们什么都不懂啊,偷工减料也不选选地方。我表示强烈吐槽!如果是你们碰到这样的施工会有怎样的感想呢?

最近遇到了一个超级头疼,让我欲哭无泪的事。施工单位居然无视我的设计,把我设计的基础少砌了一层,难道他们数学不好吗?
图纸上是这设计的。

image_20131009143016.jpg
而施工单位却野蛮做成这个样子,有水的地方是混凝土.少砌了一层。
image_20131009143059.jpg
虽然无奈但是现在正在讨论怎么解决,你们遇到过这样的状况吗,感觉他们什么都不懂啊,偷工减料也不选选地方。我表示强烈吐槽!如果是你们碰到这样的施工会有怎样的感想呢?

image_20131009143016.jpg


image_20131009143059.jpg

免费打赏
双鱼佩
2013年10月09日 14:33:11
2楼
你真是碰上事了,说到底还是管理机制问题。首先,施工单位野蛮施工绝对是错误的。但是,在施工单位施工时,其他的监督人员都去哪里了,往往都是在工程出现影响使用功能,影响结构安全时才发现施工单位出问题了。
回复
万法唯心造
2013年10月10日 16:32:29
3楼
还有这么干的施工单位??
回复
guanshaorong
2013年10月10日 17:33:18
4楼
砖基础怎么标注才300高啊
回复
yangyz20022003
2013年10月10日 17:33:26
5楼
照片没看明白 那一层层是砖胎膜吗?
回复
llmmff3636451
2013年10月10日 20:45:39
6楼
吼吼 呵呵 都这样
回复
xuehuxiao
2013年10月10日 21:36:48
8楼
现场管理太混乱了。
回复
加班不画图
2013年10月10日 21:38:02
9楼
你的这个基础就有问题
回复
lwf0420101
2013年10月10日 22:09:04
10楼
你这个基础设计的有问题 埋深300mm?呵呵 你厉害
回复
高处能胜寒
2013年10月10日 23:00:39
11楼
你图纸的尺寸标注也是有问题的。晕死。
回复
56459142
2013年10月10日 23:00:59
12楼
唉,施工单位就是胆子大呀!