高大厂房电动开启的屋顶通风器可以作为自然排烟口吗
mofgyc
mofgyc Lv.12
2013年10月09日 11:32:36
来自于通风排烟
只看楼主

焊接厂房高26米,有天车,建筑在屋面设置屋顶通风器,如果面积满足自然排烟5%的要求,电动开启,能作为自然排烟口吗?电动排烟天窗是能电动开启即可,还是必须与火灾自动报警联动开启呢?电气专业按规范是不用上自动报警的。请各位指点。

焊接厂房高26米,有天车,建筑在屋面设置屋顶通风器,如果面积满足自然排烟5%的要求,电动开启,能作为自然排烟口吗?电动排烟天窗是能电动开启即可,还是必须与火灾自动报警联动开启呢?电气专业按规范是不用上自动报警的。请各位指点。
免费打赏
henyoucai
2013年10月10日 17:19:31
2楼
是不是联动的事我觉得为什么不联动呢,如果出了问题,这个可算可不算设计缺陷的应该坚决杜绝掉,毕竟咱们没人罩嘛,把一切的隐患杜绝掉多好呵呵,而且,从道理上讲,联动也是应该的嘛,这样设计才人性化嘛呵呵

至于屋顶通风器的问题,我觉得你如果用来作为窗用,电源用不用消防电源呢?这个比较麻烦吧。而且窗还有就地手动控制,通风器也要做吧。这事有点说不清,大牛说行就行,说不行也有道理,有点擦边。
回复
tianersi
2013年10月13日 11:09:11
3楼
我觉得不可以,随随便便都能超30m了吧
回复
c330282
2013年10月17日 09:05:20
4楼
值得学习一下
回复
yewindwz
2013年10月17日 17:01:31
5楼
首先根据规范判断下厂房的火灾危险等级分类是否需要考虑排烟?如果需要,屋顶通风器是可以作为排烟用的,确保火灾时由消控中心给出开启信号,电动开启即可。
回复
ggssjj2005
2013年10月20日 13:29:40
6楼
屋顶通风器是自然通风器,不满足建规9.4.8.3条“280度环境条件下连续工作不少于30min"的规定。
回复
mofgyc
2013年10月22日 15:26:50
7楼
前两天咨询了审图中心的审图老师,说屋顶通风器可以当做自然排烟口,只要面积满足5%,不超30米距离就可以,得电动开启,但联动问题有不同意见,因为电气专业丁类厂房是不设火灾自动报警的。