现有一厂房,生产工艺要求其温度在26度,相对湿度为40%以下。厂房内新风10000立方/小时,一次回风35000立方/小时,二次回风35000立方/小时,设计院设计使用8排管,350KW的冷盘管,及200kw 的电加热,具体他们使用的设计参数我不清楚。厂区在上海。其处理过程可见图。方案一是设计院的,方案二是我自己想的,我是这么考虑的,室内控制在26度,相对湿度控制在40%以下,由于厂房设计换气次数达25次/小时,80000风量,用20度、相对湿度35%的送风可以带走室内的余热和余湿了,而回风温度在26度左右,相对湿度在40% ,完全可以直接用空调箱处理到送风状态,不知道我的方案可行吗?请大家指教,并希望提出更好的方案!
谢谢你nightsunshine,热盘管是冬季加热用的,这点我倒傻掉了,没注意!感谢提醒。交个朋友吧,我的MSN是 suncityyang@126.com,QQ 32500885以后多多指教!
回复
13楼
我做多乐专业除湿机器的,不知道又没有机会?
回复
14楼
我来说一句,suncityyang 的方案应该没有问题,除湿机能够达到20度,相对湿度53%的效果,如果这点都没有怎么还能够称为除湿机呢?如果他的计算没有问题,他的方案是一点问题都没有,这样节省很多,而且在机组方面来说,新风机组和回风状况可以完全分开都没有问题,26度的问题很高,40%的相对湿度完全没有问题,我这里有一个北京地区温度是22度,相对湿度为30%~40%,洁净度为万级的实例,但是目前我只记得选用了什么设备和怎样对机组实现控制。这个工程从现在使用情况看来还是不错的。
回复
15楼
suncityyang ,没有必要在冷水里面加20%到30%的乙二醇,像你这个温度和湿度要求只需要经过氟利昂直接蒸发就能够解决问题了何必多此一举呢?
回复
16楼
感谢大家的热情回答,后来nightsunshine提醒了我,热盘管是冬天用来加热的,夏天不需要用热盘管了,直接用tC2=18.07℃, φ=64.6%, h=32.9Kj/kg, d=8.308g/kg的空气送进去,可以保证效果了!
希望大家以后多多交流,多多指教!
回复
17楼
除湿机的使用哪位能介绍一下啊。我觉得suncityyang的这个项目面积不大,用冷却除湿的方法做到350kW冷量尚可接受。如果面积大一些的话,可能用除湿机除湿会大大减少冷量,达到节能的目的。以前没用过这东西,向各位请教。
回复
18楼
这种问题你可以问一下广东吉荣空调有,我刚刚用过他们的一个机组,温度是22度,湿度是45%,这样算了,温度到达26度的时候相对湿度差不多是40%,最好是直接找厂家来联系就行,不过我只有北京这里的电话,如果方便我可以把他们的电话留给你。因为只要他们厂家能够达到这个使用效果,我们的设计工作也就比较方便了。这样会减轻你自己的很多顾虑!
回复
19楼
楼主是否考虑一下室外空气参数变化时,能否满足要求呢?
回复
20楼
本方案如采用转轮式除湿设备,在新风侧进行除湿处理,回风采用空调箱处理,就可以方便\节能进行恒温恒湿控制,
我们已经在很多药厂及电子类厂房使用以上方案,效果显著!
回复
21楼
同意楼上的意见
采用转轮式除湿设备,在新风侧进行除湿处理,回风采用空调箱处理,就可以方便\节能进行恒温恒湿控制,
回复