水电站地下厂房透风空调设计探讨
gvcd_33308
gvcd_33308 Lv.5
2015年08月15日 16:06:00
来自于农田土整
只看楼主

水电站地下厂房透风空滑设计有其自身的特点,不同的水电站地下厂房透风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、经济、台理 节能。是每十从事水电站地下厂房透风空调最计职员其同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。一、采热透风和空调室外计算参数 一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市或气象台站的气象资料进行修正,由于各个电站所处环境和城市及气象站所处环境不同,导致计算采用的室外计算参数的不正确,因此对于大型电站室外计算参数,应委托有关权威部分实实测而得。

水电站地下厂房透风空滑设计有其自身的特点,不同的水电站地下厂房透风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、经济、台理 节能。是每十从事水电站地下厂房透风空调最计职员其同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。
一、采热透风和空调室外计算参数
一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市或气象台站的气象资料进行修正,由于各个电站所处环境和城市及气象站所处环境不同,导致计算采用的室外计算参数的不正确,因此对于大型电站室外计算参数,应委托有关权威部分实实测而得。
二、采热透风和空调室内计算参数的确定
一般水电站采热透风和空调室内计算参数的确定都是根据《水力发电厂厂房采热透风和空气调节设计技术规定}(1985)及《水电站采热透风空调设计手册》(1987)来确定的。由于自控技术的发展,现代电站正在向无人值班,少进值守的方向过渡。因此电站内部环境温湿度的设计主要是满足机电设备对温湿度的要求。这个设个规定和手册是80年代出的,温湿度的设置较多的考虑人的舒适性要求,从无人值班,少人值守技术政策角度出发。设计中应较多考虑机电设备的温湿度要求,当然在有较高旅游价值的电站某些部位应较多的考虑进的舒适性要求。
三、透风与空调方案的确定
设计中对于规模不大,旅游重要性一般的电站可以采取全透风方式,这样可以节省能源;对于规模一般,有较高的旅游价值的电站可以采取透风和空调相结台的方式,透风为主,空调为辅,而对于规模较大的水电站,特别是母线洞,主变洞发热量大,透风量往往很大,有的甚至达到每小时上百m3,这就要求对外的透风洞室很大,土建投资往往大大增加,也增加了T程平面布置与总体布置的难度,而且技术上较难实现.这时应该加大空调的投进.至于空调的比例增加到多少,应根据实际情况经过经济比较确定。值得一提的是水电站地下厂房洞室群自然透风能力,对于室内外温差较大,进、出风口的高差较大的地下电站厂房,应利用其自然透风,从而简化透风空调系统,节约投资和运行用度。当然,利用自然透风要有较可靠的把握,最好交由权威部分做透风模拟试验。
四、主厂房发电机层空调设计
发电机层往往比较高大,对于要求该部位空调的电站来讲,由于该层面积大、空间高,假如采用通常的全空间空调系统势必耗能很大很不经侪,因此在此层采用分层空调设置方案是必要的,将整个主厂房发电机层沿高度一分为二。一部为空调区,一般空调区离地3m区域可定为工作区,设计主要是保证这个区域的温湿度达到设计值即可,而占厂房尽大部分空间的上部区域为非空调区,仅考虑设置排风机排除部余热.减少向下部空调区的热传递。这样既保证了职员和设备处于空调舒适区.叉避免了大空间的全室空调。

相关推荐