某医药厂房车间净化空调系统全套图纸
zlatoffice
zlatoffice Lv.2
2014年08月18日 09:46:09
只看楼主

图纸简介: 无菌一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>40次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>25次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 .十万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>15次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风主要房间采用下侧回方式, .系统送排风机设置变频器 图纸包含:设计说明、设备表、压差图、空调分区等。







图纸简介:

无菌一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>40次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>25次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 .十万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>15次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风主要房间采用下侧回方式, .系统送排风机设置变频器 图纸包含:设计说明、设备表、压差图、空调分区等。






尼亚
2014年09月11日 11:09:14
2楼
想下载看看啊 但是没有土木币
回复
阿刚
2023年06月27日 14:23:48
3楼

很想下载学习,可惜没有土木币,唉

回复

相关推荐

APP内打开