甲类厂房内的洁净空调是否全排风,能耗怎么解决?
ttssii
ttssii Lv.7
2015年11月05日 08:55:50
只看楼主

一甲类厂房内做一洁净空调,如果洁净空调其中局部为甲类防爆区,其他为一般区域,是否全部洁净空调区域都全排风,还是局部防爆区全排风,规范只是说甲乙类不能循环风。如果全部区域都全排风,能耗太大,怎么解决。谢谢。

一甲类厂房内做一洁净空调,如果洁净空调其中局部为甲类防爆区,其他为一般区域,是否全部洁净空调区域都全排风,还是局部防爆区全排风,规范只是说甲乙类不能循环风。如果全部区域都全排风,能耗太大,怎么解决。谢谢。
ttssii
2015年11月05日 16:25:57
2楼
专家在哪里,自己顶。。。。。。。。。
回复
ttssii
2015年11月06日 07:53:42
3楼
死等专家。。。。。。。。。。。
回复
lianghuaping
2015年11月13日 11:32:28
4楼
网上有个《建筑设计防火规范常见问题讲解》,里面介绍了你说的这种情况,是可以循环的。不过关键得看审图人的意思,有的审图的死卡规范也没招。
回复
co1447396300115
2015年11月13日 14:43:56
5楼
用空调通风能耗的确太大,我这有方案,厂房通风效果还可以,能耗低,有兴趣可以加我QQ:2829499122
加Q时,写上来自土木在线
回复
小李子920108
2015年11月16日 22:14:44
6楼
很好,太需要了,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月16日 22:17:56
7楼
很好,太需要了,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月16日 22:19:49
8楼
很好,太需要了,谢谢楼主。
回复
caiha1987
2015年11月27日 10:38:34
9楼
我这边的甲类仓库是这样的:是全送全排的模式,上送下排,排风口相对分布在化学品堆放集中地地方!
回复
ttssii
2015年12月03日 13:35:21
10楼
不是仓库,是厂房中的洁净区。。。。
回复
poorpc
2015年12月17日 10:10:50
11楼
有时候,耗能也没办法。命比钱重要
回复

相关推荐

APP内打开