甲类厂房内的洁净空调是否全排风,能耗怎么解决?
ttssii
ttssii Lv.7
2015年11月05日 08:55:50
只看楼主

一甲类厂房内做一洁净空调,如果洁净空调其中局部为甲类防爆区,其他为一般区域,是否全部洁净空调区域都全排风,还是局部防爆区全排风,规范只是说甲乙类不能循环风。如果全部区域都全排风,能耗太大,怎么解决。谢谢。

一甲类厂房内做一洁净空调,如果洁净空调其中局部为甲类防爆区,其他为一般区域,是否全部洁净空调区域都全排风,还是局部防爆区全排风,规范只是说甲乙类不能循环风。如果全部区域都全排风,能耗太大,怎么解决。谢谢。
免费打赏
geminixu
2015年12月25日 17:30:30
12楼
这个和是不是洁净室关系不大,只是洁净室通风量大,能耗确实高。甲、乙类厂房的通风请先参照建规、化工采暖通风设计规范等。
你的问题应该是局部含有甲、乙类区域的厂房的通风,我的意见如下:
先定厂房级别。甲类操作会影响厂房级别,但有个比例关系,你自己查一下建规,甲乙类面积与厂房面积之比小于一定数值,不对厂房的级别产生影响。
甲乙类区域的空调肯定不能循环使用,同时也不应该对其它区域的空调产生影响。简单说,甲乙类空调排风不能被吸回到其它空调系统里去。让你们的工艺专业和电气专业划分一下爆炸区域图,之后你就能明白了。
涉及到甲乙类的通风问题,规范上有时候也挺扯淡的。比如甲乙类排风不能穿越其它防火区域。很多时候只能说是尽量满足了。
最后说说能耗。甲乙类洁净室能耗确实大,市面上有不少热回收的方法,但我想对于安全而言,这个不是重点。
回复
goodblueflash
2016年01月16日 19:52:23
13楼
局部防爆一定有防爆门斗,门斗内全排风,门斗外可回风
回复
gongjin62
2016年01月19日 09:58:45
14楼
原料药车间有很多这样的布局,洁净区内分丙类区和甲类区,通过正压门斗连通。
甲类区不允许回风,其排风要高处排放,丙类区可以利用回风。这是甲类丙类合用一套空调系统的做法。
最好的做法是甲类区和丙类区各自独立设置空调系统。
涉及到甲类的洁净区,设计内容比普通的洁净区多很多,要考虑事故通风,要遵守规范条文。

ttssii:两套空调独立当然好,成本高,关键是合用一套空调送风,甲类区域全排,丙类区回风,规范要求是甲乙类厂房,没说甲乙类区域,丙类区域是否全排没有明确

回复
ttssii
2016年03月06日 21:04:57
15楼
gongjin62 发表于 2016-1-19 09:58 原料药车间有很多这样的布局,洁净区内分丙类区和甲类区,通过正压门斗连通。甲类区不允许回风,其排风要 …我觉得这个做法是合理的,谢谢。
回复
十年面壁
2016年06月28日 13:33:41
16楼
如果厂房是三层的怎么办?
回复
yzhchlan
2016年07月15日 09:27:43
17楼
这个问题讨论一下很不错
回复
niuniubeiqq
2017年08月16日 16:22:03
18楼
能耗是一个问题,只能优先安全。可以压差的问题呢,甲类房间要保持负压,洁净房间要保持正压,二者是矛盾的,怎么解决呢?
回复
雄州雾列
2017年08月18日 08:41:14
19楼
嗯,这个问题有点复杂。
回复
phoenixyzj
2018年12月27日 19:28:33
20楼
全新风系统
回复
新风过滤设备
2019年01月23日 10:52:13
21楼
我们有投入一个新设备,不仅减少了耗材,还节约电能。若还没解决不妨试试。
回复

相关推荐

APP内打开