200A的塑壳, 能用50mm2的线承载最大负荷吗?
好期待
好期待 Lv.12
2013年10月07日 15:18:00
只看楼主

看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?

看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
免费打赏
liliyongjing
2013年10月09日 13:55:56
22楼
不规范!要按设计院的图纸要求办!
回复
zgy2913556
2013年10月09日 15:54:00
23楼
要看电缆的敷设方式和环境温度
回复
hankls0007
2013年10月09日 16:37:26
24楼
lingxuct 发表于 2013-10-8 16:06 50平方铜芯电缆的阻抗:R=0.407 X=0.072计算得Z=0.4132 Ω/km50米二线短路的阻抗Z=0.04132X 0.072好像是直流的阻抗吧 交流应该是0.822
回复
好期待
2013年10月10日 14:45:44
25楼
匿名者 发表于 2013-10-7 15:54 这个线的大小没有关系,200A的开关也没有关系,主要是你的负载大小。你的负载超出200*1.5,断路器都会跳闸断 … 谢谢老师给的建议
回复
好期待
2013年10月10日 14:46:05
26楼
lingxuct 发表于 2013-10-7 18:05 200A断路器的电源电缆只有50平方,电缆长度在50米以内(勉呛)还可以。小电缆大开关,其后果是短路保护 …谢谢老师给的建议
回复
好期待
2013年10月10日 14:46:26
27楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-7 22:07 当然不够,这和距离远近关系并不大,长了只是说单相接地灵敏度不够!当然,如果200A的脱扣器是电子脱扣器 …谢谢老师给的建议
回复
好期待
2013年10月10日 14:46:50
28楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-10-8 09:20 200A的开关要用75mm2的出线才能达到最大负荷谢谢老师给的建议
回复
好期待
2013年10月10日 14:47:25
29楼
xuetuhong 发表于 2013-10-8 11:16 从配电尝试来说是不合理的,开关与电缆的选择上,应该是当电流过大,开关要先跳;50电缆在100米以内温度40℃ …谢谢老师给的建议
回复
好期待
2013年10月10日 14:47:54
30楼
恶魔的脚印 发表于 2013-10-8 13:34 不能,至少95mm2谢谢老师给的建议
回复
京亨顺
2013年10月10日 15:13:55
32楼
大马拉小车,起不到对电缆的保护!!!
回复