看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
12楼
这种配合不会出现在设计院的图纸上!
回复
13楼
不能,至少95mm2
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-10-8 09:06 注意要讲科学,电缆越长,阻抗越大,电缆在后端发生短路故障,前面的断路器会因短路电流小而不跳!所以 …短路电流的计算好像不仅仅跟这根电缆的长度有关吧?你的这个能否说明下啊?求解!
回复
15楼
应该可以吧
回复
16楼
业主不差钱?为什么要选用大开关小电缆?
回复
17楼
同意6楼与11楼!
要么负载小,开关选大了(不差钱),要么就是为了省钱,电缆小,不过容易造成火灾事故哦
回复
18楼
回复
19楼
aiwuzhiwen 发表于 2013-10-8 13:56 短路电流的计算好像不仅仅跟这根电缆的长度有关吧?你的这个能否说明下啊?求解!50平方铜芯电缆的阻抗:R=0.407 X=0.072计算得Z=0.4132 Ω/km50米二线短路的阻抗Z=0.04132短路电流Id=220/0.04132=5324.3A(400A开关还能跳)如果100米时,短路电流只有2662A,400A开关不会跳了。
回复
20楼
互踩赚土木币,来踩、留言必回!
回复
21楼
不过载或者不单相接地短路不要紧。
回复