三相不平衡负荷而引起的最大中性线电压?
abby515
abby515 Lv.3
2007年07月07日 18:31:01
只看楼主

之前看过论坛里的一个帖子,大家讨论如果解决中性线的漂移电压问题,在帖子里很多人都热心回复,有的说中性线的最大漂移电压为220V,有的说为380V,而我认为是440V,但是到底为多少,而这个最大漂移电压又是如何形成的呢?请大家踊跃发言啊.

之前看过论坛里的一个帖子,大家讨论如果解决中性线的漂移电压问题,在帖子里很多人都热心回复,有的说中性线的最大漂移电压为220V,有的说为380V,而我认为是440V,但是到底为多少,而这个最大漂移电压又是如何形成的呢?请大家踊跃发言啊.
免费打赏
lingxuct
2007年07月07日 21:06:44
2楼
楼主指的是什么样的系统?
低压380/220V系统三相不平衡,造成中性点电位偏移是安装不合理,但负载侧(线)电压最高是400V,你说有440V是做梦想的!!!偶知道你说的理论根据:中性点偏移最高是线电压,而线电压最高是440V(额定400V+10%)。为什么说你是做梦想的?因为这440V是没有负载时的电压,请再想一想,当没有负载且中性点开路时,这中性点的电位会偏移吗?!!!没有负载,中性点还是0电位!如果是中性点不接地系统,那就不能叫中性点偏移了(那是允许范围内)!
如果是中压系统(中性点不直接接地系统)发生单相接地故障时,那中性点偏移就不是440V,(中性点对地电压)而是10KV!
回复