200A的塑壳, 能用50mm2的线承载最大负荷吗?
好期待
好期待 Lv.12
2013年10月07日 15:18:00
只看楼主

看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?

看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
免费打赏
2013年10月07日 15:54:06
2楼
这个线的大小没有关系,200A的开关也没有关系,主要是你的负载大小。你的负载超出200*1.5,断路器都会跳闸断开。所以取决于你的负载大小
回复
renxinjun
2013年10月07日 16:43:00
3楼
明确用电负荷是多少
回复
lingxuct
2013年10月07日 18:05:22
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-7 18:06 编辑

200A断路器的电源电缆只有50平方,电缆长度在50米以内(勉呛)还可以。

小电缆大开关,其后果是短路保护失灵!
回复
shenying502
2013年10月07日 20:44:44
5楼
没什么问题。
回复
电气交流
2013年10月07日 22:07:55
6楼
当然不够,这和距离远近关系并不大,长了只是说单相接地灵敏度不够!
当然,如果200A的脱扣器是电子脱扣器,可以整定小一点,一般品牌也就是0.7左右,
用50的勉勉强强,大开关小电缆的恶果就是电缆长期在过流状态(也许,看负荷情况)
长期如此,温升高,会破坏绝缘,引起绝缘老化,甚至电气火灾等等!
回复
lingxuct
2013年10月08日 09:06:14
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-8 09:10 编辑

注意要讲科学,电缆越长,阻抗越大,电缆在后端发生短路故障,前面的断路器会因短路电流小而不跳!

所以,200A开关下50平方电缆的长度不能超过50米!!!!

楼主的情况可能更有问题:“200A开关的电源电缆”是50平方,这电缆的电源开关还不知道有多少大呢!!
因为普通总是上面大下面小,请楼主去看看,不要超过200A了!!!
回复
zhiyuanyan3
2013年10月08日 09:20:45
8楼
200A的开关要用75mm2的出线才能达到最大负荷
回复
好期待
2013年10月08日 10:51:06
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-8 09:06 注意要讲科学,电缆越长,阻抗越大,电缆在后端发生短路故障,前面的断路器会因短路电流小而不跳!所以 …400A的总开关
回复
好期待
2013年10月08日 10:51:56
10楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-10-8 09:20 200A的开关要用75mm2的出线才能达到最大负荷:handshake
回复
xuetuhong
2013年10月08日 11:16:15
11楼
从配电尝试来说是不合理的,开关与电缆的选择上,应该是当电流过大,开关要先跳;50电缆在100米以内温度40℃,最多也就能按照150左右考虑!就是说当电缆烧了,200A开关都不跳!这就说明是选择设备上的失误!负载如果不大,200A开关选大了,没有保护作用了;负载大了,线受不了!
回复

相关推荐

APP内打开