如何计算居民小区的最大供电负荷
axdl
axdl Lv.2
2010年07月10日 09:27:16
只看楼主

我的辖区内一个居民小区建立了,要上配电变压器,这个小区一共300户,让我计算该上多大容量的配变请教各位高手,有没有什么科学的方法?

我的辖区内一个居民小区建立了,要上配电变压器,这个小区一共300户,让我计算该上多大容量的配变

请教各位高手,有没有什么科学的方法?
免费打赏
yihongzhi01
2010年07月10日 09:38:47
2楼
不好意思 我以为是职工宿舍楼,所以写了0。8KW,小区住房不一样。

[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-7-10 09:57 编辑 ]
回复
红苹果
2010年07月10日 12:33:45
3楼
户按4-6kW计,需要系数取0.3。。选500-800kvA的吧
回复
mhsdy
2010年07月10日 13:10:59
4楼
最低要保每户2KW,负载率60-70%,这样取1000KVA
回复
what-happened
2010年07月10日 16:53:18
5楼
300户*5(4~8)kW*0.45=675Kw,如果是南方或经济发达地区,可选1000或1250KVA;如果是经济欠发达地区,可选800KVA,变压器负载率不大于85%.