三相40A电表最大可以接多大负荷
ldj001
ldj001 Lv.2
2009年06月02日 16:00:07
只看楼主

三相40A电表最大可以接多大负荷? 是24kva吗?

三相40A电表最大可以接多大负荷? 是24kva吗?
lt2686057
2009年06月02日 16:12:39
2楼
这要看你的三相表是什么规格.是10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A
回复
ldj001
2009年06月02日 16:24:33
3楼
三相表10(40)A,
回复
shenzhen_aut
2009年06月02日 16:59:31
4楼
直接使用,就是3×220V×40A
要是用互感器,那就再乘变比。