.负荷力矩最大值该怎么算,该再加一根多大的电缆.
ztt6269
ztt6269 Lv.2
2007年08月29日 14:51:18
只看楼主

我单位宿舍楼,,现在装了300台空调,加了240平方的铝电缆,可调试了100台空调,线已发热,想请大家指点一下,240平方的铝线负荷力矩最大值,.空调每只1.5千瓦,宿舍离配电房为600多米,我该再加一根多大的电缆

我单位宿舍楼,,现在装了300台空调,加了240平方的铝电缆,可调试了100台空调,线已发热,想请大家指点一下,240平方的铝线负荷力矩最大值,.空调每只1.5千瓦,宿舍离配电房为600多米,我该再加一根多大的电缆
免费打赏
ztt6269
2007年08月29日 14:59:02
2楼
请帮帮忙嘛,领导叫我问的,不好交差呢
回复
lingxuct
2007年08月29日 20:34:40
3楼
100台1.5KW在三相平衡下约有300A电流,240的铝芯电缆运行温度通常在45℃以下(环境温度30℃左右),如果不平衡就会使电缆电流超过300A,电缆会发热。
宿舍离配电房为600多米,300台1.5KW空调,一根240铝芯电缆远远不够,再加二根吧。
回复