200A的塑壳, 能用50mm2的线承载最大负荷吗?
好期待
好期待 Lv.12
2013年10月07日 15:18:00
只看楼主

看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?

看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
免费打赏
ddq150204
2013年10月10日 15:24:43
33楼
个人认为8楼同学说的正确
回复
zfhwlr
2013年10月10日 16:56:10
34楼
呵呵,我觉得不可以,
200A 的开关配95mm2 的电缆。
回复
山泉雾雨
2013年10月11日 17:39:29
35楼
以线缆为准,选用壳体电流为100A或160A开关就可以了,整定值根据具体负荷选定。以开关为准,则电缆最小应达到75mm2,还要根据供电距离及环境参数定。
回复
建筑电气
2013年10月11日 17:48:50
36楼
lingxuct 发表于 2013-10-8 16:06 50平方铜芯电缆的阻抗:R=0.407 X=0.072计算得Z=0.4132 Ω/km50米二线短路的阻抗Z=0.04132阻抗怎么这么小啊?配电手册50平方的是R=1.053啊
回复
重庆崽儿
2013年10月16日 12:27:14
37楼
不得行的,50的电缆一般都是125的开关
回复

相关推荐