看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
看到车间里有台配电箱里,两个200A的塑壳分别使用50mm2的线作为进线。按最大的负荷算,请问大家这线能带起来吗?
33楼
个人认为8楼同学说的正确
回复
34楼
呵呵,我觉得不可以,
200A 的开关配95mm2 的电缆。
回复
35楼
以线缆为准,选用壳体电流为100A或160A开关就可以了,整定值根据具体负荷选定。以开关为准,则电缆最小应达到75mm2,还要根据供电距离及环境参数定。
回复
36楼
lingxuct 发表于 2013-10-8 16:06 50平方铜芯电缆的阻抗:R=0.407 X=0.072计算得Z=0.4132 Ω/km50米二线短路的阻抗Z=0.04132阻抗怎么这么小啊?配电手册50平方的是R=1.053啊
回复
37楼
不得行的,50的电缆一般都是125的开关
回复