关于消火栓保护距离的问题
yhdingding
yhdingding Lv.4
2013年09月25日 14:17:43
只看楼主

今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?

今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?
一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?
有点小疑惑……求指教!
yhdingding
2013年09月25日 15:31:40
2楼
没有人理我……自己先顶一顶……
回复
水水水12345
2013年09月25日 17:07:12
3楼
可以穿越防火门,只要不穿越防火分区就可以了
实际操作和规范规定都会稍微有一点出入的
回复
yhdingding
2013年09月25日 22:33:04
4楼
nikko_lynn 发表于 2013-9-25 17:07 可以穿越防火门,只要不穿越防火分区就可以了实际操作和规范规定都会稍微有一点出入的OK~晓得了!
回复
xiekailing
2013年09月26日 09:03:02
5楼
其实保护半径我们都是按防火分区来定的。这个分区应该保护该分区内范围就可。就像喷淋一样。