做了一个工业厂房,10kV电源是一个路进线,虽然两台变压器,但无法实现双电源切换。故加装自带蓄电池的T5荧光灯,2x28W。但我找了好几个厂家,都实现不了180min。请问该怎么办?
做了一个工业厂房,10kV电源是一个路进线,虽然两台变压器,但无法实现双电源切换。故加装自带蓄电池的T5荧光灯,2x28W。
但我找了好几个厂家,都实现不了180min。请问该怎么办?
2楼
180min的荧光灯,电池很重,听说这样挂不上。我师父建议我加EPS,我不太会弄。
回复
3楼
没有双电源,只能是EPS了,你确定你这个配电房的负荷等级为一级?
回复
4楼
我一直抗议的,但人微言轻,抗议无效啊
有双电源就可以满足这个要求了
实在不行上柴油发电机组,然后加5分钟蓄电池
回复
5楼
加在直流屏上
回复
6楼
了解了,谢谢楼主的分享啊。
回复
7楼
海夜风 发表于 2013-9-17 17:49 没有双电源,只能是EPS了,你确定你这个配电房的负荷等级为一级?不是一级负荷也得180min啊,最后我说要加ESP电源,施工队就找到180min的荧光灯了。。。
回复
8楼
calmsea2007 发表于 2013-12-10 09:25 不是一级负荷也得180min啊,最后我说要加ESP电源,施工队就找到180min的荧光灯了。。。施工方太强大了~
回复
9楼
学 习 一 下
回复
10楼
多加电池就行了
回复
11楼
双电源加蓄电池轻轻松松180
回复