补偿电容柜用熔断器还是空开?
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2013年09月16日 19:01:31
只看楼主

本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?

本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑

公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个
空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。
坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?

最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!

原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
免费打赏
pzswk
2013年09月18日 11:27:37
13楼
等会儿。。。电容柜用的是D型的吗?
回复
tmzx.3102
2013年09月18日 15:14:18
15楼
本帖最后由 tmzx.3102 于 2013-9-18 15:15 编辑 wyz2433 发表于 2013-9-18 12:35 “电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个”从楼主的描述上来看,个人理解有两种可能性比较大:1、设计 …说的是动态的还是静态的?
回复
tmzx.3102
2013年09月18日 15:17:09
16楼
搞错了,刚才不是问楼上的。抱歉!
回复
巨人电气
2013年09月18日 16:05:00
17楼
:victory::L
回复
byebye522
2013年09月18日 22:50:04
18楼
我遇到的都是用熔断器
回复
mb2262654
2013年09月19日 22:41:58
19楼
明显熔断器要好点
回复
zhaijiancai
2013年09月22日 11:05:40
20楼
加熔断器保险
回复
暗夜星痕
2013年09月23日 08:22:39
21楼
学习了谢谢大家
回复
某男
2013年09月23日 10:07:15
22楼
过来学习学习一下
回复
lbdq669
2013年09月23日 10:40:20
23楼
本帖最后由 lbdq669 于 2013-9-23 10:46 编辑

首先保护选熔断器;你现在出现的情况不是选熔断器还是微断的问题,考虑问题如下:1、元器件质量,2、线径过小;3、接线松动;4、系统存在谐波。
我估计是系统存在谐波,因为实际使用中,30Kvar一下电容器回路出现故障很少。
维修建议,更换电容器,电容器耐压选512V(450V不保证不出问题),提高电容器耐压实际上是减少容量降低电流,限制电容器的电流在额定电流的1.3倍一下。
标准方案是增加电抗器,但在做好柜子中难以实现。
回复

相关推荐

APP内打开