本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?
本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑
公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个
空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。
坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?
最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!
原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
2楼
一般多用熔断式刀开关+熔断器,如果电容故障频发检查电容或放点电路是否正常
回复
3楼
一般用熔断器,但现在也有电容柜专用空开。
电容的拉弧距离比较长,一般的空开是触点距离比较短,不能满足电容灭弧要求
回复
4楼
熔断器。。。。。。
回复
5楼
一般采用熔断器
回复
6楼
电容柜使用的时间比较长了,接触器在不断的吸合,释放,线圈坏了,属正常的现象,还有就是用电量的增加,原器件的老化,都是引起故障的原因,断路器不跳闸可能是电容的电流还没有到达断路器 跳闸的额定,所以见意更换控制器及接触器。
回复
7楼
综合来讲还是熔断器好,连3C的要求也是用熔断器。因为目前市场上的微断执行标准和塑壳的不一样,分段能力不够,听说一体式的电容要通过3C,里面的微断必须执行塑壳一样的标准。
回复
9楼
熔断器!!!!!
回复
10楼
一般的无功补偿都是设在变电所内的,用微断分断能力不够,真出事时保护不了的,所以还是用熔断器,或是分断能力能满足要求的塑壳断路器。
回复
11楼
加一个热继电器也可以吧。
回复
12楼
电容柜使用的时间比较长了,接触器在不断的吸合,释放,线圈坏了,属正常的现象,还有就是用电量的增加,原器件的老化,都是引起故障的原因,断路器不跳闸可能是电容的电流还没有到达断路器 跳闸的额定,所以见意更换控制器及接触器。:victory:
回复