no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2013年09月16日 19:01:31
只看楼主

本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?

本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑

公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个
空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。
坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?

最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!

原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
免费打赏
zzxing
2013年09月23日 16:24:02
24楼
一般补偿柜设在配电室做集中补偿,离变压器二次出口较近,短路电流较大,而目前的微型断路器的分断能力很难做大,一般为10kA以下。个别厂家有提供高分段能力的产品(如ABB的S800S可达50kA),但价格远高于熔断器,甚至高于同电流等级的塑壳开关。从安全性和经济性考虑,建议使用熔断器。
回复
no3no4no5
2013年09月23日 23:07:40
25楼
lbdq669 发表于 2013-9-23 10:40 首先保护选熔断器;你现在出现的情况不是选熔断器还是微断的问题,考虑问题如下:1、元器件质量,2、线径过 …我也觉得不是熔断器问题,当然如果是熔断器可能保护的设备会好些。现在只有先更换元器件了,因为原先的元器件因为是电力单位关系公司生产,质量较差,接触器下方热继电器几乎一个都没出现保护,这点很是奇怪,空开,接触器都有过流现象,但是接触器一个都没保护,查看整定值为60A,与空开规格一致,毫无动作。奇怪了!原来的电容器为400V,30KVAR,可以使用512V电压的?不会出现问题吗?
回复
马老
2013年09月24日 11:14:51
26楼
no3no4no5 发表于 2013-9-23 23:07 我也觉得不是熔断器问题,当然如果是熔断器可能保护的设备会好些。现在只有先更换元器件了,因为原先的 …1、热继电器不跳是正常的,热继电器用来保护自动补偿电容器是不合适的,因为电容器是间断工作的,热继电器整定电流值无法确定,30Kvar电容器工作电流为40A,60A整定值太大了。查下热继电器的特性曲线看看吧,60A整定在90A的电流值下2小时都不会动作。2、电容器的额定电压值提高到512V的意思是:512v电容器在400V电压工作,512V电容器额定工作电力为34A,工作在400V下工作电流约21A,电容器工作电流极限为额定值的1.3倍,也就是44A,对于400V系统的余量约为2倍。所以在有高频谐波的场合,无法增加电抗器的情况,提高熔断器额定电压是比较好的方法。当然也有很大的缺点,补偿容量减小很多,对谐波无法滤除且有放大作用。
回复
no3no4no5
2013年09月24日 12:17:35
27楼
lbdq669 发表于 2013-9-24 11:14 1、热继电器不跳是正常的,热继电器用来保护自动补偿电容器是不合适的,因为电容器是间断工作的,热继电器 …受教了,想想就算热继过热了,电容补偿过流都是瞬间的也不会动作的。联系了下专家,了解了我们的元器件配置觉得配置不合理,要我们首先排除元器件问题,然后再找专门单位检测谐波
回复