PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
2楼
摘录一段锤击桩施工问题的内容,供楼主参考。
关于桩头爆裂
1.现象
在击打沉桩过程中,与桩顶钢接盘(螺栓或焊接接盘)接触处的混凝土发生碎裂。
2.原因分析
(1)当桩头受锤击力作用时,桩头下混凝土发生纵向压缩变形,也产生了膨胀变形,所以在遭受过大锤击力作用时,易出现受拉破坏,产生纵向裂缝,扩大、剥落以至破坏。
(2)预制离心管桩时,混凝土配合比不良,施工控制不严。
(3)桩头受锤击时,还会产生某种程度的锤击偏心,或拉应力集中现象,而预应力管桩中的纵向预压力也起不利作用,所以打桩破损最容易出现桩头部位(钢接盘与混凝土接触处)。只要桩身完好,一般桩身就不会发生问题。
(4)桩顶与桩锤帽未加减振材料或未及时更换减振弹性材料。
3.防治措施
(1)桩制作应严格按操作规程施工,离心旋转振动均匀成型,蒸养须达到要求时间,根据地质情况,可适当提高一级混凝土的设计强度等级,并采用快硬水泥,可有力地提高管桩的抗锤击能力,降低损坏率。
(2)施打前,可在钢桩头下沉混凝土部位加一道0.5m高的可拆式钢套箍(螺栓连接),保护混凝土不致碎裂。
(3)稳桩前桩帽内预先放好合适的减振材料,如工业用的布轮、麻袋、纸袋等物,根据锤击时间与次数,要适时更换,保证减振效果。
(4)根据地质条件、桩断面尺寸、桩构件的长短,合理选择桩锤,其原则以重锤低击为准。
(5)稳桩前先校正桩机架的垂直度,待稳桩后,再校正桩的垂直度,以保证桩被垂直打人,减小偏击现象,从而降低损坏率。
(6)沉桩前应对桩的质量进行检查,桩顶平面是否垂直桩轴线,桩尖法兰螺栓是否拧紧或偏斜,不合格者不得使用。
(7)根据工程地质条件、施工机械能力及混凝土的强度等级,合理确定单桩承载力及施工控制标准。发现问题,立即停打,待与设计单位研究后再行施打。
回复
3楼
选桩有问题,长了。
回复
4楼
找设计单位看看,根据桩基布置形式,看看在哪补桩合适,打不下去的话可以预成孔
回复
5楼
无间道 发表于 2013-9-16 06:24 选桩有问题,长了。
嗯,这是我设计的,
打爆了,我怕后面还会爆,哎,难得补妆呀,早知道多做点桩了,别做这么深
回复
6楼
结构老卢 发表于 2013-9-16 08:31 找设计单位看看,根据桩基布置形式,看看在哪补桩合适,打不下去的话可以预成孔谢谢,这是偶设计的,哎,土太硬了,是做得有点长了,就怕后面继续爆桩就伤心了,做的24米
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2013-9-15 20:10 摘录一段锤击桩施工问题的内容,供楼主参考。关于桩头爆裂 1.现象 我在想是不是土太硬,桩太长,才导致的,就怕后面连续爆桩就伤不起了
回复
8楼
这个下面有硬土层吗?密实的砂土层等。。。偶尔爆桩可能是桩本省质量的问退,大面积的爆桩那是施工工艺的问题,或者是设计没有交代清楚,可以让其改变工艺
回复
9楼
在打几根看看。。。不行的话,那就改吧。
回复
10楼
是桩帽没弄正还是什么的,如果是硬土层打不下破了,可静载试验看承载力,够了就无需补桩。否则可引孔补桩。
回复
11楼
地勘报告准不准,如果承载力达不到换工艺吧,螺旋成孔灌注桩
回复