风机的排烟阀是选择常开还是常闭
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2013年09月09日 14:28:24
来自于中央空调
只看楼主

如果某排烟专用系统带多个防烟分区,此时,每个防烟分区排烟口或支路一般做成常闭的风口或排烟阀,风机前排烟阀常开。此种设计,发生火灾时,仅需要开启火灾防烟分区的一个(或两个)排烟阀(或口)。火灾时,阀门动作数量最少。控制最简单可靠。反之,如果,这种情况末端阀门或风口常开。风机前排烟阀常闭。火灾时,则应关闭全部火灾无关区域防火阀。开启风机前排烟阀。并检测火灾区域排烟阀或口处于开启状态。阀门动作数量多。

所以,我说的末端阀门常开的情况。其实一般是指单个防烟分区情况。如果是多个防烟分区。
如上分析。末端不建议常开。
1.如果是通风排烟合用系统风机入口排烟阀应常开
2.如果是排烟专用系统
(1)当末端排烟口为常闭风口时,风机入口排烟阀及各支路排烟阀均应常开
(2)当末端排烟口为常开风口时,入口排烟阀应常闭


免费打赏
j09150221
2013年09月17日 09:13:10
12楼
顶一下,感觉很有道理
回复
lmy20110706
2013年09月18日 21:33:10
14楼
排烟风机与末端排烟阀都应该常闭吧,发生火灾时,火灾区域排烟阀与排烟风机排烟阀打开。个人意见请指正
回复
xujiaqi10
2013年09月19日 09:03:48
15楼
~~~~~~~~~~~
回复
wangcan314
2013年09月21日 07:47:53
16楼

排烟防火阀是常闭
回复
jlb1998
2013年09月22日 15:16:20
17楼
多个排烟分区有排烟口,排烟口是常闭的
回复
czsqj
2013年09月25日 01:56:47
18楼
学习了谢谢分享
回复
随榆而安
2013年09月26日 09:20:46
19楼
呃呃呃呃呃
回复
xshlwh123
2013年10月01日 07:54:08
20楼
排烟风机入口处的排烟防火阀一般是常闭的
回复
lyx2008aa
2014年01月15日 15:00:47
21楼
常开的吧,个人赶脚
回复
冰鹰
2014年01月15日 16:07:59
22楼
常开常闭都应该有的,根据系统而定啊!
回复

相关推荐

APP内打开