风机的排烟阀是选择常开还是常闭
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2013年09月09日 14:28:24
来自于中央空调
只看楼主

如果某排烟专用系统带多个防烟分区,此时,每个防烟分区排烟口或支路一般做成常闭的风口或排烟阀,风机前排烟阀常开。此种设计,发生火灾时,仅需要开启火灾防烟分区的一个(或两个)排烟阀(或口)。火灾时,阀门动作数量最少。控制最简单可靠。反之,如果,这种情况末端阀门或风口常开。风机前排烟阀常闭。火灾时,则应关闭全部火灾无关区域防火阀。开启风机前排烟阀。并检测火灾区域排烟阀或口处于开启状态。阀门动作数量多。

所以,我说的末端阀门常开的情况。其实一般是指单个防烟分区情况。如果是多个防烟分区。
如上分析。末端不建议常开。
1.如果是通风排烟合用系统风机入口排烟阀应常开
2.如果是排烟专用系统
(1)当末端排烟口为常闭风口时,风机入口排烟阀及各支路排烟阀均应常开
(2)当末端排烟口为常开风口时,入口排烟阀应常闭


免费打赏
liujin.co.163
2013年09月12日 04:49:38
2楼
排烟风机入口处的排烟防火阀一般是常闭的

zhou532761499:应该是常开吧?常闭规范出自哪里?

回复
colowolf-126
2013年09月12日 08:08:34
3楼
这个问题我上个工地刚遇到
回复
gdczlcl
2013年09月12日 09:12:18
4楼

路过 顶一下
回复
潜水的臭鱼
2013年09月12日 12:24:26
5楼
liujin.co.163 发表于 2013-9-12 04:49 排烟风机入口处的排烟防火阀一般是常闭的chang常开的吧
回复
yusan1229
2013年09月12日 13:47:17
6楼
排烟防火阀一般是常闭,火灾发生初期执行器受模块控制动作,打开排烟,如果火灾严重导致温度上升,设定的280°C熔接片脱开,阀门关闭。
回复
yusan1229
2013年09月12日 13:47:44
7楼
排烟防火阀一般是常闭,火灾发生初期执行器受模块控制动作,打开排烟,如果火灾严重导致温度上升,设定的280°C熔接片脱开,阀门关闭。
回复
yusan1229
2013年09月12日 13:48:42
8楼
本帖最后由 yusan1229 于 2013-9-12 13:49 编辑

电脑故障?!
回复
zhilengwubin
2013年09月13日 10:37:48
9楼
学习学习,初来咋到
回复
juxie59185918
2013年09月16日 15:54:29
10楼
应该是常开
回复
xigualinlin
2013年09月16日 16:00:07
11楼
常闭的风口,漏风量比较大,感觉还是阀常闭好点
回复

相关推荐

APP内打开