两柱共用一个柱下三桩承台,有关承台配筋问题
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年09月04日 09:37:13
只看楼主

本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-4 09:38 编辑 一般三桩承台,都是下部受弯配筋...如果两柱下共用一个三桩承台,就需要上下均配筋,具体原因,求...(师傅们都比较忙)

本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-4 09:38 编辑

一般三桩承台,都是下部受弯配筋...如果两柱下共用一个三桩承台,就需要上下均配筋,具体原因,求...(师傅们都比较忙)




1.jpg


2.jpg

免费打赏
tumuzhangxia
2014年05月05日 15:37:02
22楼
最近也在想这个问题,这里学习了!
回复
xuan-yun
2014年05月05日 15:41:40
23楼
两柱的受力不可能完全一样,承台顶有可能产生负弯矩.
回复
小学生毕业
2014年05月05日 17:13:17
24楼
看到神回复,学习了
回复
daniao_tang
2014年05月05日 17:16:33
25楼
学习了,问题很简单, 但一直没有人问
回复
kisswind00
2014年05月05日 17:36:17
26楼
两个柱子距离很近,上部可以不配筋。柱子离得很近,基础是刚性的,不用验算负弯矩了。
回复
尧帝
2014年05月05日 21:33:51
27楼
这种缝两边的柱子间距很近按一个大柱考虑就行,且负弯矩很小可能还不是负的,上部不配筋都可以。另外三桩承台应布置垂直于受力筋的分布钢筋
回复
bbk4908
2014年05月06日 16:54:33
28楼
尧帝 发表于 2014-5-5 21:33 这种缝两边的柱子间距很近按一个大柱考虑就行,且负弯矩很小可能还不是负的,上部不配筋都可以。另外三桩承 …嗯,谢谢大神提字。这种分缝的邻近柱子都可以作为一个大柱子考虑。分布钢筋确实,要按照最新图集来。不过,有的上了年纪的总工,还是沿用以前的图集做法,有时候不得不顺从。想想我是13年毕业,转眼,都过去1年了。相比知识的积累,更懂得做人得圆滑。加油!
回复
一支穿云箭
2014年08月12日 21:29:32
29楼
九州·河洛 发表于 2013-9-4 19:05 柱下联合承台,我个人觉得是个比较麻烦的问题。好在你这个问题倒是简单,伸缩缝处的双柱基础,相对而言比 …我请教一下,三桩承台的分布钢筋有最小配筋率要求吗?
回复
一支穿云箭
2014年08月12日 21:30:02
30楼
九州·河洛 发表于 2013-9-4 19:18 刚才又看了下图,顺便说几个地方。其一、11G101-3图集中第86页有三桩承台的配筋方式。12G901-3图集中4- …我请教一下,三桩承台的分布钢筋有最小配筋率要求吗?
回复
lsmqhln
2014年08月13日 09:04:59
31楼


两根柱子距离很近,两根柱子在三根桩的三角形范围内,就是相当于一根大柱子。按最普通的三桩承台做。

承台顶面不需要配筋。

他图中已经有底筋的分布筋了。分布筋不是受力筋,没有最小配筋率的要求。



回复

相关推荐

APP内打开