公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;
1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
2、电容器烧毁一个,根本就没保护动作。电容补偿柜的ABB控制器一直显示0.9以上。出现外线偶尔单相电压过高。但没有超过245度。
3、近期主供冷冻机房的2个变压器电容柜内隔离开关先后烧毁2个,并出现铜牌变色,电流互感器外壳与铜排发热粘牢下滑,明显温度过大,红外检测隔离开关熔断器触点温度在112度左右。
问问电力施工单位,他们就说给钱就给你们修,但是我们要问什么原因造成的,他们就说你们应该装消除谐波电抗器柜。明显欺负我们不懂么。请大家给点分析下原因吧。
12楼
呵呵,供电的外包队伍我是领教过了,用最烂的元件,报最高的价格。先对相应的元件下手更换,然后找懂电的人复核一下参数。当然如果是局管变电所的话,前面的话不成立,行业潜规则,花钱消灾。
回复
13楼
学习了,谢谢楼上各位。
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-9-2 07:59 碰上这种倒霉事,只能“头痛医头,脚痛医脚”了。哪个烧了换哪个,分析原因是规格小了,就换大的。我们是10KV/0.4kv配电,电容规格是400V 30kvar的,可以换成电压高的电容吗?反正我们的柜子电力局外包公司做的,空开是D60,接触器是CJ19-63/21,热继是JRS4,电容是ABB CLMD43的,反正空开是经常跳闸,中间发黑,接触器经常常吸不能断开,热继电器是从来不保护的,东西质量估计肯定差的,接触器和热继电器明显是杂牌,不过也不至于全部不动作保护吧。请斑竹指教!!
回复
15楼
你的无功补偿装置是成套的吗?如果是就找厂家来帮你分析一下。还有就是你没有把图纸发上来不能具体的发现问题。如果感觉螺丝等没有紧固可以停下了做一下全免的紧固和维护。如果没有电抗器可以适当的按容量投入电抗器。如果有谐波可以上套谐波治理的设备,但这样不太经济。
回复
16楼
no3no4no5 发表于 2013-9-24 08:12 我们是10KV/0.4kv配电,电容规格是400V 30kvar的,可以换成电压高的电容吗?反正我们的柜子电力局外包公 …眼前需要做的事:1、用钳形电流表检查各支路的电流,看哪路(或哪相)电流大,把电流数据记录下来;2、检查哪只电容外壳发热大,最好有温度计测量,把温度数据记录下来;3、检查电容器上的各个电压,把电压数据记录下来;4、核算电容器的电流是否正常:I=Q/U 三相 I=Q/(1.732U),电流超过计算公式的多余部分就是电容器的漏电电流,漏电越大,发热也越多,外壳温度也越高,分析记录数据,就会明白。处理方法:漏电大的电容器换掉,根据计算看开关接触器哪个不够大,就换成大的。
回复
17楼
pluliang 发表于 2013-9-24 10:21 你的无功补偿装置是成套的吗?如果是就找厂家来帮你分析一下。还有就是你没有把图纸发上来不能具体的发现问 …成套算成套,但是元器件牌子很杂,图纸是没有的,我简单描述就是总开关是个不带熔断器的隔离开关,下来是分路D60空开,然后是CJ19-63/21电容切换接触器,下面是JRS4热继,最后是进400V 30KVAR电容。螺丝全面紧固过的,几乎完全可以排除。现在柜子厂家认定是谐波引起的,元器件厂家是认为部分配件过杂,搭配不是很合理保护未到位,解决了再查谐波。
回复
18楼
lingxuct 发表于 2013-9-24 11:04 眼前需要做的事:1、用钳形电流表检查各支路的电流,看哪路(或哪相)电流大,把电流数据记录下来;2 …斑竹的方法操作起来好像很复杂啊,要花大量的时间和精力的,而且柜子空间比较小现在咨询柜子厂家和元器件厂家,柜子厂家一定说是谐波引起。元器件厂家认为是各元器件搭配不合理,保护不到位,排除了再去查谐波。毕竟我们公司有一个项目,一模一样的设备,人家几年才烧一套接触器,空开也是偶尔跳闸。
回复
19楼
no3no4no5 发表于 2013-9-24 12:29 斑竹的方法操作起来好像很复杂啊,要花大量的时间和精力的,而且柜子空间比较小现在咨询柜子厂家和元器 …就个人观点,不相信“谐波”的说法,哪来的“谐波源”?测量各路电流和各电容器上的电压,需要很多时间吗?让我带一个人去,15分钟就可以解决问题!
回复
20楼
本帖最后由 wzxd0577 于 2013-9-24 14:46 编辑
先查一下你厂里面的主要大功率负载,有无中频电炉、大功率变频器、电镀、轧机等非线性负荷,如有就肯定是谐波电流大造成的。
需要上滤波补偿装置,既滤除谐波同时补偿无功,单纯的加装电抗器还是容易损坏电容和投切开关。
你的这个问题我们在杭州的轴承锻造、汽车零部件制造厂、常山县、新昌县的轴承行业、宁波余姚的轧不锈钢用轧机经常碰到。谐波电流大、每月力调电费多。已经给这些地方很多厂解决了同类问题。
如你是华东地区,我们可以帮你们测试谐波的哟。
美国福禄克和法国CA8335电能质量分析仪。刘湘衡13736721966. 采用有源滤波器,价格高,是没必要的。采用无源滤波补偿装置,价格很实在的。1000KVA变压器配套的,价格只要几万元。
回复
21楼
wzxd0577 发表于 2013-9-24 14:41 先查一下你厂里面的主要大功率负载,有无中频电炉、大功率变频器、电镀、轧机等非线性负荷,如有就肯定是谐 …一个大型商场,主要是照明,其他大用电就是空调风机,空调风机一般都是十几千瓦的,大概有七八十只电动机驱动风机。还有四五十部电梯,感觉电梯应该都是用变频的