公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;
1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
2、电容器烧毁一个,根本就没保护动作。电容补偿柜的ABB控制器一直显示0.9以上。出现外线偶尔单相电压过高。但没有超过245度。
3、近期主供冷冻机房的2个变压器电容柜内隔离开关先后烧毁2个,并出现铜牌变色,电流互感器外壳与铜排发热粘牢下滑,明显温度过大,红外检测隔离开关熔断器触点温度在112度左右。
问问电力施工单位,他们就说给钱就给你们修,但是我们要问什么原因造成的,他们就说你们应该装消除谐波电抗器柜。明显欺负我们不懂么。请大家给点分析下原因吧。
22楼
lingxuct 发表于 2013-9-24 13:14 就个人观点,不相信“谐波”的说法,哪来的“谐波源”?测量各路电流和各电容器上的电压,需要很多时 …关键是测试的时候不一定在动作的,不一定是大电流出现的时候,估计要等上几小时
回复
23楼
no3no4no5 发表于 2013-9-24 17:47 关键是测试的时候不一定在动作的,不一定是大电流出现的时候,估计要等上几小时手动运行不可以吗?
回复
24楼
no3no4no5 发表于 2013-9-24 17:45 一个大型商场,主要是照明,其他大用电就是空调风机,空调风机一般都是十几千瓦的,大概有七八十只电动机 …估计是变频器数量多产生的5次、7次谐波。普通电容器在谐波电流大 的情况下经常容易漏油和爆炸,建议使用耐压值480V的电容器试一下,效果可能会好点。
回复
25楼
lingxuct 发表于 2013-9-25 07:47 手动运行不可以吗?电能质量测试仪可以24小时连续不间断的记录哟。
回复
26楼
路过,学习一下
回复
27楼
叫版主去,给他点车马费,或派车去接他,相信他没错的,我顶你版主。:)
回复
28楼
no3no4no5 发表于 2013-9-24 17:45 一个大型商场,主要是照明,其他大用电就是空调风机,空调风机一般都是十几千瓦的,大概有七八十只电动机 …大型商场里面使用的节能灯可是最大的谐波源,3次谐波严重,零线电流大,某些时候零线电流是火线电流的1.5倍。这个也需要考虑一下。
回复
29楼
按照要求,装个电抗!选好电抗率!