电容柜老是烧电器元件
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2013年08月30日 22:24:44
只看楼主

公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。

公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;
1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
2、电容器烧毁一个,根本就没保护动作。电容补偿柜的ABB控制器一直显示0.9以上。出现外线偶尔单相电压过高。但没有超过245度。
3、近期主供冷冻机房的2个变压器电容柜内隔离开关先后烧毁2个,并出现铜牌变色,电流互感器外壳与铜排发热粘牢下滑,明显温度过大,红外检测隔离开关熔断器触点温度在112度左右。

问问电力施工单位,他们就说给钱就给你们修,但是我们要问什么原因造成的,他们就说你们应该装消除谐波电抗器柜。明显欺负我们不懂么。请大家给点分析下原因吧。
免费打赏
阿海大大
2013年08月31日 12:52:34
2楼
电容柜里面有空间的话就可以装电抗器的(正常电抗器就装电容柜里面的)。电抗器作用:消谐;滤除电力系统中一定频率范围内的谐波,防止谐振烧电容
回复
无纤尘
2013年09月01日 00:41:36
3楼
装消谐吧,管用得很
回复
wysh
2013年09月02日 00:07:34
4楼
电容柜经常烧元器件,一般都有进行相关检测,检查出烧坏元器件的根本原因,然后对症下药。
而不是一味的抱怨,呵呵
回复
lingxuct
2013年09月02日 07:59:49
5楼
碰上这种倒霉事,只能“头痛医头,脚痛医脚”了。

哪个烧了换哪个,分析原因是规格小了,就换大的。
回复
lqf_010013
2013年09月02日 08:52:29
6楼
楼主说下你们那里的的和周围电网负荷情况,偶们好给你出点参考意见。
回复
xuetuhong
2013年09月02日 16:17:25
7楼
要是只想换电容就换个额定电压大点的电容器,会有点作用
回复
anhuidiangong
2013年09月02日 16:51:38
8楼
呵呵。
装消谐装置没有用的。
最好用仪器测一下,你的线路上是否有谐波。检查一下,配线是否合格,按标准导线承受电流为电器的1.5倍,接触器是否选用切电容专用接触器,导线的加工工艺,可以有搪锡,但冷压接头一定要压好,呈长方形。电容器烧毁,一般要看情况,如果是烧桩头那是接线没接好,如果鼓包、胀肚后炸开还不动作,那保护有问题。电容柜内不知道有没有电抗器,如果有电抗器,还要看电抗器的电抗率是多少,选的电容的额定电压是不是合理。
回复
xuetuhong
2013年09月02日 18:05:16
9楼
消谐装置时用来抑制谐波的产生的,如滤波器,但是造价昂贵,如果负载不是应用强磁束的可以不用配置。电抗器是用来保护电容器的,很多电容模块都佩带,选择电抗率在百分之0.6、0.7的就可以,可以抵挡5次以上的谐波进入电容器。如果配线不成问题,建议你把电容器换成佩带电抗器的电容模块。
回复
_尘世中的尘
2013年09月02日 20:59:54
10楼
来学习学习
回复
lqf_010013
2013年09月04日 09:07:53
11楼
呵呵,楼主看来很忙碌哦!
回复

相关推荐

APP内打开