按照我的理解,压力开关应该是通过传感器把水压读数传到消控中心并可以自动控制泵的启停的。 现在泵房里有消防水泵也有生活加压水泵。 我的问题是: 1 是否消防泵和生活加压泵都需要压力开关,并且与消防控制室联动 2 如果都需要压力开关的话,是不是一个泵就需要一个压力开关
按照我的理解,压力开关应该是通过传感器把水压读数传到消控中心并可以自动控制泵的启停的。
现在泵房里有消防水泵也有生活加压水泵。
我的问题是:
1 是否消防泵和生活加压泵都需要压力开关,并且与消防控制室联动
2 如果都需要压力开关的话,是不是一个泵就需要一个压力开关
2楼
个人理解:一个系统一套压力传感器,不是开关信号,是模拟量(4~20mA电流信号),用变频器控制时,压力信号与控制频率反逻辑控制(压力越高频率越低,压力越低频率越高)。
当流量大时,可能是二台泵,一台不调速全功率负荷,另一台调速。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-8-27 14:20 个人理解:一个系统一套压力传感器,不是开关信号,是模拟量(4~20mA电流信号),用变频器控制时,压力信号 …可是图还是不大会画,我就每个泵的压力表那边放的了个压力开关了,希望不要再被返回了。。。
回复
4楼
压力开关是指的湿式报警阀上的压力开关,将信号送至消防中心和喷淋泵
回复
5楼
ralphdeng 发表于 2013-8-27 17:25 可是图还是不大会画,我就每个泵的压力表那边放的了个压力开关了,希望不要再被返回了。。。压力开关?多少压力时接通,多少压力时断开?
回复
6楼
画图的时候,管它是压力也好,还是什么开关都好,留自控点就好了。我记得图集中确实有压力信号直接接进水泵二次回路的,是消火栓泵还是喷淋泵忘了。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-28 08:03 压力开关?多少压力时接通,多少压力时断开?这个没了解这么详细,问水专业水专业也不知道
回复
8楼
qq359879362 发表于 2013-8-28 08:39 画图的时候,管它是压力也好,还是什么开关都好,留自控点就好了。我记得图集中确实有压力信号直接接进水泵 …留自控点,指的是在系统图里面预留DDC的BA接口?
回复
9楼
建议在水总管上留压力检测点(仪表专业叫一次表的管嘴),并装一个小阀(一次阀),阀后可以装压力传感器,并给压力传感器一个电源,让压力传感器给出压力信号(4~20mA),以后可以接到变频器的调速信号。
回复
10楼
一般是消防泵房喷淋泵用的比较多的。
回复
11楼
可以去看《常用电机控制电路图》10D303-2 3 的消火栓泵、喷淋泵接线端子图···(接线根数就按上面引出的端子数来定)
举例:
回复