关于商业网点封闭楼梯间问题
rhzhi
rhzhi Lv.2
2013年08月22日 16:30:50
只看楼主

请教:有个两层的商业网点,第二层设置封闭楼梯间,但因为楼梯间与住宅相邻,不能开窗采光通风,一层整间商铺作为一个扩大的封闭楼梯间,利用主要出入口通风,那么是否可以说明封闭楼梯间可以直接通风,不需要按照防烟楼梯间的标准来设计呢?

请教:有个两层的商业网点,第二层设置封闭楼梯间,但因为楼梯间与住宅相邻,不能开窗采光通风,一层整间商铺作为一个扩大的封闭楼梯间,利用主要出入口通风,那么是否可以说明封闭楼梯间可以直接通风,不需要按照防烟楼梯间的标准来设计呢?
免费打赏
yink江南烟雨
2013年12月09日 00:23:13
12楼
回农村建房的决定
回复
土木神宋
2014年01月17日 08:41:10
13楼
我想问下二层作为辅助用房的话,楼梯台阶限值多大合适,卡什么值?
回复
dmc123
2014年01月17日 09:45:59
14楼
同意按防烟楼梯的意见
回复
青岛匠人
2014年01月18日 09:05:11
15楼
谢谢楼主分享
回复
hanqibo2002
2016年08月09日 13:10:40
16楼
可以