请教:有个两层的商业网点,第二层设置封闭楼梯间,但因为楼梯间与住宅相邻,不能开窗采光通风,一层整间商铺作为一个扩大的封闭楼梯间,利用主要出入口通风,那么是否可以说明封闭楼梯间可以直接通风,不需要按照防烟楼梯间的标准来设计呢?
请教:有个两层的商业网点,第二层设置封闭楼梯间,但因为楼梯间与住宅相邻,不能开窗采光通风,一层整间商铺作为一个扩大的封闭楼梯间,利用主要出入口通风,那么是否可以说明封闭楼梯间可以直接通风,不需要按照防烟楼梯间的标准来设计呢?
2楼
请各位做过类似施工图的同行踊跃讨论
回复
3楼
听你描述的不太清楚,如果上下两层面积超过300平方米,要做防烟楼梯间,这个是规范要求。你说的什么通风我之前没听说过
回复
4楼
如果二层的最远点到疏散口的距离超22米,应该设封闭楼梯间,也就是无法采光通风的话,就得是防烟楼梯间吧
最好咨询下当地的审图专家
回复
5楼
如果上下两层面积超过300平方米,要做防烟楼梯间,这个是规范要求。
回复
6楼
回复
7楼
参观回复、、、、、、、、
回复
8楼
项目在山东菏泽,商业网点上下两层面积不超过300平米,但第二层最远点距离一层出入口超过了30米,按当地审图办的意见,第二层的疏散按带形走道来设置,最远点距离出入口疏散距离不能超过22米,这样的话,二层的楼梯间就要设置成封闭楼梯间了,但这个楼梯间在二层不能采光通风,能否利用一层扩大的封闭楼梯间即整间商铺的对外出入口来通风?
回复
9楼
应该是不可以,
回复
10楼
我想问问防烟楼梯间不是整栋设置下来吗?按照每层设置?二层防烟楼梯间,一层不是防烟楼梯间。。。这样可以???
回复
11楼
看不太懂呢
回复